2015/06/14، 11:16 AM
(2015/05/28، 12:33 PM)xabat.faramarzi نوشته است: با سلام خدمت دوستان
من عنوان پایان نامه م روشهای مقاوم سازی طبقه نرم هستش.
الان من تمامی مدلهام رو ساختم و با انواع بادیند مقاوم سازی میکنم
سوالم اینه آیا وقتی مقاوم سازی انجام شد و به فرض تحلیل پوش اور یا IDA انجام شد نباید
برش پایه در مدلهای مقاوم سازی شده (حذف طبقه نرم) بیشتر از مدل با وجود طبقه نرم باشد.
چون سختی زیاد شده قادعدتا باید برش پایه هم زیاد شود.
اما همه مدلهام به یک شکل عمل میکنند و برش پایه در هر دو حالت وجود طبقه نرم و عدم وجود طبقه نرم یکی در میاد.
لطفا راهنمایی کنید
با سلام
دوست عزیز مدل شما اتفاقا داره درست کار میکنه. برش پایه ربطی به حضور طبقه نرم نداره. در هنگامی که شما طبقه نرم دارید نیروی برشی موجود در طبقات بالایی با دریفت بزرگتری از طبقه به طبقات پایین تر منتقل میشه. در هر صورت برش مقدار ثابتی داره که به یک نحو باید به زمین منتقل بشه. شما دارید مسئله را با حضور دمپر در طبقات اشتباه میکنید. اون بحثش متفاوته.
پاینده باشید